機房裝修:
先要依照有關標準和技術標準,依據詳細選用設備及裝置的需求進行規劃和計劃,其次要盡量滿足在采光、防塵、隔音的條件下,營造合理的作業環境,其間要思考的是:吊頂和墻面裝修資料和構架應契合消防防火需求,運用阻燃型裝修資料,表面阻燃涂覆處理,到達阻燃、放火的需求。機房地板優先運用耐磨防靜電貼面的全鋼防靜電地板,抗靜電性能較好,長期運用無變形、褪色等現象;地板凈空高度通常在10--50cm。房間要歸納思考照明燈具、空諧和濕度設備的裝備:為隔音、防塵需裝設雙層合金玻璃窗,配遮光窗簾等等。
機房的高度和空間:
機房的高度和空間,應思考敷設地板及吊頂裝修后凈高。由于機房多選用下進線方法,地板下要敷設走線槽和通風,地板凈高一般在10--50cm左右;而房頂吊頂一般摇齊過梁下部,并留足燈具和消防設備暗埋高度,通常占用一定高度,這樣房間的凈高累計減少了近1m,一般樓房的高度在機房裝修后會顯得較低,也不利于設備的裝置。房屋凈高應在3.2m~3.3m的范圍(機房設走線架或槽道)。目前,大型機房地板下應設送風孔道,因此,在修建造施規劃時應全體規劃機房大樓或特定樓層、機房。對中間型的機房,隨著新技術新設備的發展,業務會不斷擴大,應按中、遠期發展的趨勢,適當預留一些設備空間。機房設備一般按機柜間與操作間阻隔的原則行裝置,特別是交換機、光傳輸設備、集群設備等主動化程度高,網管體系可完成設備大部分調測監控及體系操作,無需頻繁進入機柜間,這樣可減小人為因素對設備的影響。
信號電纜與供電電纜的交叉:
應依照有關標準,留意土建預留要遵從平行線纜彼此阻隔的間隔不小于50~60cm,豎井經過樓層時要特別留意,盡量堅持距離,避免電力線攪擾通訊傳輸。在機房、站區通訊、電力線密集人井、電纜房中,更要留意各自的環繞、路徑的最優布設。
機房的消防:
要思考機房的消防救活規劃,依據消防防火級別設置斷定機房的規劃方案,修建內首先需求具備常規的消防栓、消防通道等,按機房面積和設備分布裝設煙霧、溫度檢測裝置、主動報警警鈴和指示燈、主動/手動救活設備和器材。機房火災報警需求在一樓設有值班室或監控點。
需要留意:機房消防規劃國家已公布相應的標準和需求,在制定方案后應主動及時申報消防部門批閱,同時留意機房的裝修與消防的協調適配,不然驗收時整改作業量較大,也容易造成建造丟失。
機房修建的防雷:
由于機房通訊和供電電纜多從室外引入機房,易遭受雷電的侵襲,機房的修建防雷規劃特別重要,而在通常的站區修建規劃中往往忽視這一點,機房的修建防雷除應有效地保護修建本身的安全之外,也應為設備的防雷及作業接地打下良好的基礎,機電工程多選用聯合接地方法,體系設備接地都是與修建接地連接在一起的。修建防雷規劃施工完成后應供給準確的體系接地網或接地環帶的位置和布設圖,避免設備接地網與修建接地網沖突。由于聯合接地的特殊需求,機電工程中制止直接運用修建接地線和電源接地線作為體系設備的地線。
滿足規劃選址、規劃高度的情況下,土建規劃中如果能使用機房修建規劃在樓頂樹立鐵塔,是一種經濟實惠的方案,各地多有成功的經驗。