防靜電活動地板的技術要求

發布時間:2018-05-31 12:00:17人氣:

     在選用防靜電活動地板時,必須首先了解計算機房內所安裝設備的情況,然后確定選用何種類型的地板系統及組織方式。
抗靜電地板的技術要求主要是機械性能要求和電性能的要求。
一.機械性能
(1)承載能力
a)防靜電地板的承載能力 ?把整塊地板安裝在搭接起來的橫梁上,調平可調支架,其承載能力應為:
均布載荷>1000Kg/m2。
地板上任何部位的集中載荷400Kg。
在直徑為6cm的加載點上承受300Kg載荷時,其撓曲量應小于 2mm,并無永久性變形。
1)可調支架的承載能力?

可調支架應能承受1000Kg以上的垂直負荷。

2)耐磨性
地板表面應耐磨,長期使用而無磨損傷痕。當計算機及其他設備的橡膠腳輪在地板上滑動時,應不留下磨擦的痕跡,不破碎。
二.電性能
防靜電活動地板的電性能主要是其防御靜電的性能。
靜電對計算機設備可靠的工作影響極大,當靜電荷超過允許的范圍時,將會引起機器的故障,也會對機房工作人員的心理上造成一定上的不安全感。
消除機房內的經典的措施主要是控制機房的相對濕度,有效的接地以及安裝具有防靜電功能的活動地板。
衡量防靜電地板電性能的指標主要是:系統電阻、靜電電壓和表面電阻。
三.系統電阻
系統電阻就是從活動地板表面至大地的絕緣電阻。該電阻是保證活動地板具有良好電性能的最重要的指標。
為了防止靜電荷的沉淀,系統電阻阻值應為1×106~109Ω。

 

 